诗逸 2023-10-24 10:16:25 | 江西省 装饰预算计价软件GCCP | 434查看 1回答
内墙砌筑高度2.8m,套了里脚手架后还需要套内墙面粉饰脚手架吗?
砌墙套里脚手架,那砌好墙后需要墙的两边都要抹灰和乳胶漆这些工序不用套脚手架吗?还是说套一个里脚手架就包含后面这些抹灰和乳胶漆的工序了?那里脚手架的量需要乘2吗?还是说里脚手架的量还是按墙面垂直投影面积计算一遍就行,还请老师多多指点。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
3.6米以内的装饰一般不计算脚手架。
2023-10-24 10:27:11
-
请问各位老师专家们,内墙砌筑超过3.6m的套外脚手架,没超过的套里脚手架,那内墙抹灰需要套内墙面粉饰脚手架吗?还是说里脚手架和外脚手架就可以充当内墙抹灰的脚手架啊?
-
江西定额,套了综合脚手架,墙面粉饰高度在3.6m以外的执行内墙面粉饰脚手架项目
请问这个3.6m以外内墙面粉饰脚手架的工程量,包括3.6m以下的工程量吗?,是不是与综合脚手架【3.6m以下全包括了】重复
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看