• 钢筋计算设置

    在2009钢筋计算中 在计算设置中柱子的露出长度是不是搭接长度,是不是应该不计入计算之中?

    问题补充:那那个露出长度到底该不该算?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:不应该理解为搭接长度,应该是规范要求错开楼面和按搭接错开的尺寸,不管是搭接还是焊接都要计算的。

    2010-06-04 06:08:38 

  • 不是的,露出的长度如下,如果是搭接的话,=非连接区的长度加搭接的长度 如果是接头,那露出的就是非连接区的那段长

    钢筋计

    2010-06-03 22:13:14 

  • 不全是搭接长度。如果是电渣压力筋的话,就没有搭接。如果是绑扎的话,一部分是搭接长度,一部分是按平法规则留出来的长度。

    2010-06-03 22:09:01 

  • 不是,也是 就是柱构建不是够几米才是搭接 像这种竖向构建就是按层预留的

    2010-06-03 23:10:54 

  • 露出长度一般不理解为搭接长度,因为柱钢筋是按楼层进行布置的,每一层按照规范要求都需伸入上层一定长度,上层钢筋再在此处进行接长,03G101-1第36页有具体规定。再有就是规范上规定:受拉钢筋直径大于28,受压钢筋直径大于32不应采用绑扎搭接连接。

    2010-06-04 08:15:34 