lqh666 2010-06-04 09:52:31 | 陕西省 计价软件GBQ4.0 | 1035查看 4回答
关于填充墙的问题
1.如果图纸上没有说填充墙的厚度,那厚度怎么来定,300,250,200的混凝土墙他们的填充墙厚度应该为多少? 2.有人说做预算就按砼墙的厚度例:200的砼墙填充墙也是200厚。实际施工中根据实际定,例如:200厚砼墙套240*180*115的砖。是否有这个规定? 请知道的朋友详细给说一下?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳设计上应该有明确的材料要求。如果未说明,计价时,填充墙的厚度同混凝土墙。 实际施工中200厚砼墙套240*180*115的砖。这是合理的,而且是默认约定俗成的潜规则。
2010-06-06 12:31:37
-
1\\如果图纸上没有说填充墙的厚度,那厚度随墙体厚度 2、200的墙 套240*180*115的砖也很正常 应为需要抹灰,不可能有刚好的砖对用相同的墙 240*180*115的砖 刚好180厚 两面抹灰 可以满足要求 可以套着个
2010-06-04 10:03:17
-
答:1.如果图纸上没有说填充墙的厚度,300,250,200的混凝土墙他们的填充墙厚度应该同混凝土剪墙的厚度一致。 2、有人说做预算就按砼墙的厚度例:200的砼墙填充墙也是200厚。实际施工中根据实际定,例如:200厚砼墙套240*180*115的砖,没有这个规定。而且外观不整齐,抹灰厚度不一致。不管是预算还现场施工,200剪力墙之间的填充墙都是200,300的剪力墙之间的填充墙一定是300墙。
2010-06-10 13:24:28
-
1、如果图纸没有说的话,一般填充墙的厚度与砼墙的厚度相同; 2、砼墙应该套第四章 砼及钢筋砼中直形墙相关定额子目,200厚的填充墙应该套190厚的多孔砖墙子目,材料价按实在差价处调整
2010-06-10 16:23:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看