henack2003 2010-06-04 10:47:37 | 北京市 其他专业 | 1001查看 4回答
钢筋10.0计算剪力墙和筏板的一些问题
在剪力墙跨层变截面的时候,千赢官网首页登录入口要如何设置才会按照节点计算弯折和插筋,之前的工程在节点计算里已经设置了变截面的节点,4层300厚5层200厚同一位置的墙体,却没有出现插筋和弯折。 筏板钢筋接头的问题,同一个工程,筏板里C18的钢筋双向底铺,长向61米,短向31米,定尺9米,粗略计算大概有67*34=2278,可是实际计算出的接头只有600多个,即使加上集水井的也只有800来个,希望有人能解答一下。最好能附上千赢官网首页登录入口筏板接头的计算依据和公式。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
在剪力墙跨层变截面的时候,千赢官网首页登录入口要如何设置才会按照节点计算弯折和插筋,之前的工程在节点计算里已经设置了变截面的节点,4层300厚5层200厚同一位置的墙体,却没有出现插筋和弯 那是你的墙体只是厚度变化钢筋没有变化如下图 筏板钢筋接头的问题,同一个工程,筏板里C18的钢筋双向底铺,长向61米,短向31米,定尺9米,粗略计算大概有67*34=2278,可是实际计算出的接头只有600多个,即使加上集水井的也只有800来个,希望有人能解答一下。最好能附上千赢官网首页登录入口筏板接头的计算依据和公式。 你的筏板钢筋间距是多少呢?67*34=2278是什么?
2010-06-04 13:38:33
-
在剪力墙跨层变截面的时候,千赢官网首页登录入口要如何设置才会按照节点计算弯折和插筋,之前的工程在节点计算里已经设置了变截面的节点,4层300厚5层200厚同一位置的墙体,却没有出现插筋和弯 那是你的墙体只是厚度变化钢筋没有变化如下图 筏板钢筋接头的问题,同一个工程,筏板里C18的钢筋双向底铺,长向61米,短向31米,定尺9米,粗略计算大概有67*34=2278,可是实际计算出的接头只有600多个,即使加上集水井的也只有800来个,希望有人能解答一下。最好能附上千赢官网首页登录入口筏板接头的计算依据和公式。
2010-06-05 08:23:07
-
多大的工程2278个接头?
2010-06-05 11:02:44
-
接头的问题,你的计算有误,按照间距是100计算,应该是6*32+3*62=378个(单层)
2010-06-05 16:47:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看