• 室外300的混凝土排水管道,需要套通水试验的子目吗

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    室外DN300的砼排水管及其他规格的排水管安装完毕后都必须进行通水试验。该工作内容已经包含在排水管安装定额子目内了,不能再另行单独计算。

    2010-06-04 11:47:01 

  • 室外300的混凝土排水管道,需要做闭水试验的子目。但定额以综合考虑,不在单独计取

    2010-06-04 11:39:56 

  • 室外300的混凝土排水管道,一般需要套通水试验子目,再看看当地定额室外DN300的砼排水管子目的工作内容中是否含通水试验工序,如果不含就应套

    2010-06-04 14:43:50 

  • 排水管道不需要进行通水试验,上水管道才会进行。

    2010-06-11 09:12:28 

  • 室外排水不用套通水试验

    2010-06-04 11:31:28 

  • 排水的通水试验已经包括在定额里了,你可以查一下定额

    2010-06-04 11:34:41 

  • 排水只做闭水试验。理论上此费用已含在定额内。但是雨水、污水管道安装套用子目是一样的,根据规范要求污水、雨水的闭水量是不同的,因此我觉得管道安装里不含闭水费用。雨污水标准井的子目中,工程水费污水井比雨水井要高一倍左右,所以闭水费可能在检查井内。这是我的理解,不知对不对,但是雨污水肯定不需要套闭水费用了

    2010-06-04 16:32:39 