土木后生仔 2023-10-27 10:27:35 | 上海市 安装预算结算 | 280查看 2回答
图中z+c+d代表的是三种线吗?分别是指什么线?系统图和图例都没有提到这代表什么意思?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
睡 莲 铂金专家
答题: 74393 被赞: 24271
z+c是电源线+信号总线
d是电话线
2023-10-27 10:28:56
bpyzhn 专家
答题: 2263 被赞: 671
z+c+d代表三种线;我猜测应该分别是z(总线)、c(电源线)、d(电话线)。
2023-10-27 10:31:54
火灾报警系统图
图一为火灾报警系统图,图二为火灾报警管线规格图,请问图二中的序号1、2、5对应图一中的哪些
火灾报警控制设备
消控室的火灾报警系统设备,在统计工程量的时候,具体要单独计算哪些设备?(前图为系统图,后图为火灾报警主要设备表)2021-08-19 15:43:43 补充以下为平面布置图,图中的红框框选部分是不是应该有10个火灾报警控制柜(为空柜),其中7个柜子是安有图中右上标识的火灾报警设备,另外3个如图所示为备用的空柜子,是不是应该统计“火灾报警控制柜”10台?2021-08-19 16:07:47 补充还请教一下,设备表中的“显示控制单位”、“回路监控单元”具体指什么设备?
请问,消防火灾报警接线问题
请问各位老师,比如1号楼地上部分已经完工火灾报警系统(消控室位于2号栋楼)。现在要增加做1号楼地下部分的火灾报警系统,那么回路线电源线等回路是可以和1号楼地上部分接线的么?还是需要从2号楼的消控室接线过来?2022-05-04 19:55:54 补充另外手动控制线从哪里接线过来?
火灾报警接线问题
这三个元器件,下来一根信号线就可以了吗,还是分别下来三根信号线
火灾报警系统需要算哪些东西
火灾报警系统需要算哪些东西麻烦列一下