BI****@163.COM 2010-06-04 16:34:08 | 北京市 其他专业 | 9842查看 9回答
电气安装操作高度超过5米,怎么计算超高费
定额说,按超高部分人工增加30%计算,计入人工费。 什么意思呢 举个例子说明一下吧 还有,如果取了超高费,还用计算脚手架吗 谢谢
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳超高部分的工程量单独套用定额,人工费增加30%。不超过5米的部分工程量单独套用定额,人工费不增加; 计取了超高费,计算脚手架还是正常计算。 安装吸顶灯,有5米以上,可以直接套用灯具安装的定额子目项,然后输入r*1.3 即可,要正常计算脚手架的费用。
2010-06-04 16:36:11
-
应该按照安装定额的相关说明执行。超过费的计算是指单层距楼地面的高度而言,有超过部分就得计算;另外脚手架费是按工程综合计取,还得应该计算。
2010-06-05 08:33:28
-
超过的 部分的 工程量增加超高费啊,如果是用千赢官网首页登录入口就更容易了,只需在设置中调整好超高高度就可以自动计算。
2010-06-05 09:48:01
-
如果取了超高费,还用计算脚手架。脚手架费是计取5米以内的,如果超高了还要计取超高增加费,即按已计取的脚手架费中的人工费增加30%。比如,安装高度7.2米,就要计取一个脚手架费,再 计取一个超高费。有楼层分割,就没有超高了。 有楼层分割,按层高而论。按100元为单位计算。输入。
2010-06-04 16:40:24
-
北京的2001定额电气工程里面不是你这样说的,数据也不是30%,你是指的外地的定额吧? 北京的定额规定:如超过5米时,其超过部分(5.01-10米)的人工工日乘以系数1.25(10-20米是1.4;20米以上是1.6) 5米及以下部分的操作均不计超高费,例如配电箱、开关、插座等等。 5米以上的部分只有明配管的超过部分,灯具安装,至灯具的管内穿线才可以计取超高费(暗配管是在顶板上配的,所以不能算超高费)。 脚手架的计费基数的人工费,超高费计取的是人工费,人工费多了脚手架费自然也就多了,所以不能再多算脚手架费。 例如:单管36W荧光灯吸顶安装100套 7-61 R*1.25 工程量是100套 是用定额子目中的人工乘以系数1.25 不是增加工程量,增加的是人工工日。 暗配管一般不存在超高,明配管可以计算,只可以计算超过高度的那一部分管道单列。超高的所有到灯具的穿线单列。单独计算。 例如:6-89 R*1.25 单列的工程量 6-266 R*1.25 单列的工程量
2010-06-04 17:14:26
-
一般计算灯具,在分部分项里有设置超高增加费
2010-06-04 18:04:58
-
超高与脚手架无关,应计取脚手架
2010-06-04 20:48:16
-
这在设置安装费里取的,超高费和脚手架搭拆这都属措施费,都要取的
2010-06-06 17:05:45
-
超高指5M以上20M以下,取人工费的33%,计入人工费
2010-06-07 00:21:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看