• 关于质量验收规范一事

           各位老师,就建筑装饰装修工程质量验收标准·GB50210-2018中可以看出,墙面普通抹灰的允许偏差为±4mm,砌体工程质量验收标准·GB50203-2002中,砌筑墙体(L或B≤30m)允许偏差为±5mm。

           那么请问,在结算过程中,如果说设计厚度为20mm的一般墙面抹灰问题,这个厚度是只考虑抹灰允许的偏差厚度,还是应该将砌体墙的允许偏差+墙面抹灰的允许偏差来进行综合考虑?

           抹灰的允许偏差是对砌筑偏差的修正,那么抹灰的偏差值是否应该进行相应的考虑?那么是不是将砌体墙的允许偏差+墙面抹灰的允许偏差=综合允许偏差(也就是说±4+5mm=9mm),才是看一面墙抹灰厚度的实际情况标准?砼墙挂网抹灰同理。

           请各位老师答疑解惑,谢谢。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 质量偏差是施工质量的偏差,与设计厚度不同,

    工程计算墙体抹灰是按设计抹灰墙体厚度,

    设计20mm厚工程计算就是按20mm计算。

    如设计厚度与定额含量不同,应进行调整。

    (定额工料机含量中包含损耗系数量)

    2023-10-28 10:58:32 