luyaliang 2010-06-05 08:38:49 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 1832查看 3回答
主次梁交接处主梁与井字梁交接处设附加箍筋,在GGJ2009里面怎么设置
图纸中要求“主次梁交接处主梁与井字梁交接处设附加箍筋,附加箍筋按国标《03G101-1》设置”千赢官网首页登录入口GGJ怎样设置计算?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在计算设置中的选择梁设置,然后在次梁两侧共加箍筋数数量输入,一般为6。按你的设计要求输入就可以了。计算设置---框架梁-----12条
2010-06-05 08:43:42
-
查清101图集明确附加箍筋参数,在原位标注下面表格的"会加箍筋栏"里面输入.
2010-06-05 08:45:01
-
千赢官网首页登录入口GGJ怎样设置计算?---选中梁,原位标注--在下拉列表的箍筋加密栏输入:
2010-06-05 08:50:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看