wanghaixue 2023-10-31 03:42:19 | 河北省 市政结算 | 580查看 1回答
信号灯控制器及信号灯接线井
1.机动车和非机动车的信号灯控制器、计时器需要单独计入吗?
2.信号灯和最近的检查井连接,这个检查井是指路灯图纸上的接线井吗(路灯图纸上交叉路口有4个接线井)?
3.信号设施工程量表中给了信号灯的配管及配线的工程量,但是图纸中未具体说明管线的走向,这个怎么考虑计入?包含预留预埋的配管和路灯的预埋过路配管冲突吗?
问题2图
问题3图
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
P1答:控制器需要单独计算,
P2答:字面意思,就近连接,根据你截图位置是交叉路为4个接线井
P3答:按照备注的数量进行计算就可以,具体施工还是按实际结算;
答题不易,望采纳点赞
2023-10-31 06:26:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看