zqwshrwdtx 2010-06-05 15:14:02 | 河北省 其他专业 | 1023查看 5回答
关于防潮层的画法
图纸要求在.0.000以下,墙下布置防潮层,60厚,C15混凝土,内配φ8钢筋,但是条基的顶标高是-0.050,-0.050以下是圈梁,我画防潮层是按圈梁画的,但是一画的时候提示,全量不能跟圈梁重合,应该怎样定义这道防潮层,并画在图上。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你的防潮层圈梁在标高里改下梁上平标高+0.01就没事了,
2010-06-05 15:17:18
-
防潮层的标高没有设置好 防潮层可以不单独来建立构件,直接在圈梁中去套防潮层的做法,使用里面的工程量代码就可以,如防潮层是按面积来计算,可以用圈梁的净长*宽度来计算
2010-06-05 15:15:46
-
这不用去画,利用圈梁或者墙中的代码处理。
2010-06-05 15:15:57
-
利用墙cd*qh,长度*墙厚!
2010-06-05 15:20:06
-
利用墙的代码就可以计算出来
2010-06-05 16:25:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看