• 关于防潮层的画法

    图纸要求在.0.000以下,墙下布置防潮层,60厚,C15混凝土,内配φ8钢筋,但是条基的顶标高是-0.050,-0.050以下是圈梁,我画防潮层是按圈梁画的,但是一画的时候提示,全量不能跟圈梁重合,应该怎样定义这道防潮层,并画在图上。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你的防潮层圈梁在标高里改下梁上平标高+0.01就没事了,

    2010-06-05 15:17:18 

  • 防潮层的标高没有设置好 防潮层可以不单独来建立构件,直接在圈梁中去套防潮层的做法,使用里面的工程量代码就可以,如防潮层是按面积来计算,可以用圈梁的净长*宽度来计算

    2010-06-05 15:15:46 

  • 这不用去画,利用圈梁或者墙中的代码处理。

    2010-06-05 15:15:57 

  • 利用墙cd*qh,长度*墙厚!

    2010-06-05 15:20:06 

  • 利用墙的代码就可以计算出来

    2010-06-05 16:25:19 