• 1,上部暗梁的那一截是要分开画吗 2,板内弯折15d在哪里设置 3,止水钢板

    1,上部暗梁的那一截是要分开画吗

    2,板内弯折15d在哪里设置

    3,止水钢板是属于手算的吗

    4,中间的C12-200哪里布置


    暗梁


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1,上部暗梁的那一截是要分开画吗【不用的,画墙后用暗梁设置可以】

    2,板内弯折15d在哪里设置【剪力墙的节点设置内设置】

    3,止水钢板是属于手算的吗【利用剪力墙中心线长度代码计算】

    4,中间的C12-200哪里布置【水平筋行内设置】


    2023-11-01 10:42:53 

  • 1,上部暗梁的那一截是要分开画吗 2,板内弯折15d在哪里设置 3,止水钢板

    1,上部暗梁的那一截是要分开画吗  不用分开

    2,板内弯折15d在哪里设置    节点剪力墙设置中

    3,止水钢板是属于手算的吗   手算

    4,中间的C12-200哪里布置    用剪力墙画 拉筋中输入

      


    2023-11-01 10:42:10 

  • 1、分开画
    2、手算
    3、手算方便
    4、C12-200剪力墙水平分布筋

    2023-11-01 10:42:12 