• 暗柱外墙如何布置保温层的问题

    暗柱+混凝土墙+陶粒墙做的外墙,结果暗柱外层无法布置保温层,应该如何给暗柱的外层设置保温呢?同理,如果暗柱没有内外,那暗柱内墙也无法计算面积了,怎么解决这个问题呢???谢谢谢(紫色为暗柱)

    算量

    问题补充:经过我的研究还是我告诉你们吧,把暗柱导入钢筋,暗柱就变成了墙,再把墙导入到图形算量,就可以全部布置保温了

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 因暗柱套定额时是套混凝土墙定额子目的,所以算量软件不需要画暗柱的,暗柱的位置用混凝土墙画(或将与暗柱相连的混凝土墙用延伸功能使之相交),这样外墙保温就可以画上去了,你那样画图,不但外墙保温画不上,房间装修同样也不知不上去的。

    2010-06-05 18:58:06 

  • 回答:你将剪力墙构件封闭画,然后在剪力墙构件上布置装饰构件即可。这样软件会自动考虑计算装饰工程量,三维显示的是假象。暗柱上的装饰工程量已经计算。

    2010-06-05 19:33:30 

  • 答;你的剪力墙构件绘制不正确,在暗柱构件下还应没有有剪力墙,你需要延伸相应的剪力墙构件后,通过计算设置进行修改,如下图:

    图形算量

    2010-06-05 19:56:06 

  • 在图形算量中可以不绘制暗柱,都有剪力墙来绘制就可以,在图形中暗柱的工程量是合并在剪力墙中的 暗柱用剪力墙来绘制后,就可以在墙体上布置保温层了

    2010-06-05 20:01:43 

  • “暗柱”是“剪力墙”附属构件,它只是剪力墙的竖向“加强带”,只存在计算钢筋。暗柱导入到土建算量后砼是与剪力墙相重合的,只套剪力墙定额即可。外墙保温层属性建筑构件,在图形算量中就没有“暗柱”构件,所以,在布置保温层时,可将暗柱换成剪力墙 即可。




    2017-09-26 20:03:46 