老师们请问gtj提箍筋的量,为什么要改计算设置
提直筋都是直螺纹,然后提箍筋要把柱子的改成绑扎,这样钢筋一下多好多,以前没见过这种要求呀,是什么情况下需要呢?谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
柱子的主筋改成绑扎 箍筋就多了 搭接范围内箍筋按5D最小主筋直径的间距计算的,箍筋量特别大
首次提交 2023-11-03 15:02:11 最近修改2023-11-03 15:02:53 (修改过1次)
-
改绑扎搭接,搭接区域需要计算搭接区域加密
2023-11-03 15:06:30