xiaohuamao 2010-06-06 16:01:08 | 河北省 其他专业 | 750查看 9回答
梁的底筋的计算
做预算时,计算底筋时,都按跨垮锚固计算吗
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳计算底筋时,都按跨垮锚固计算吗--通长筋在两端锚固,非通长筋跨跨锚固。
2010-06-06 16:02:50
-
做预算时,计算底筋时,都按跨垮锚固计算吗 是的,都按图集上跨垮锚固计算
2010-06-06 16:03:43
-
做预算时,计算底筋时,都按跨垮锚固计算吗? 答:这个呢可以考虑施工的方便和成本的核算,锚固多了成本就增大,还有30米长的底筋没有锚固施工也的确很困难,再说钢筋直条也没有这个定尺的长度。 你可以结合工程实际情况和钢筋的定尺长度选择下部钢筋的锚固问题
2010-06-06 16:08:33
-
首先想解释下,你说的图集中框架梁下部钢筋的问题,虽然图集中可以看出框架梁在中间支座的锚固,但是要知道,钢筋设计的原则是能同则同,图集上提供的节点,是来解决钢筋接长和,不同直接下部钢筋的锚固的,想一下也知道,既然我们的下部为长筋,在支座按图集上的锚固做法,0.5柱宽+5D.两边一共就是啊柱宽+10D,而其这样的锚固性能远远要低于一根整钢筋,所以完全没有必要去修改设置,然后计算结果中可以看到钢筋搭接数量,说明不是整钢筋,按你的设置钢筋长度进行接长
2010-06-06 16:22:40
-
软件会按内置的平法图集的要求自动计算的 汇总计算后可以看到下面的钢筋形状就知道了
2010-06-06 16:12:34
-
下部通长筋按各跨锚固。
2010-06-06 17:19:33
-
没必要吧,软件会自动有的没必要修改。
2010-06-06 17:39:15
-
预算时通长筋拉通计算(如果超过定尺长度且定额未考虑搭接长度,则搭接量另外计算),在两端锚固; 非通长筋在相应跨支座锚固(如两跨或以上,则中间支座拉通计算,如需搭接,同通长筋)。 如果支座尺寸很大(例如短肢剪力墙),远大于两倍锚固值,则断开锚固。
2010-06-06 19:04:36
-
直径10mm以外钢筋长度统一按如下规定计算:1、单根钢筋设计长度每超过8.0m,计算一个电焊接头;2、按钢筋抽料总长度每16m再计算一个焊接接头;3、焊接头长度为10d。
2010-06-07 00:16:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看