zhoufei5658 2010-06-06 21:11:11 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 759查看 8回答
基础主梁箍筋
我最近在做的这个工程 里面的基础梁给出的箍筋表示方法是这样的:B14@200(2)+A8@200(6) 这两种不同直径的钢筋中间用的是加号 而不是/ 所以我就不明白这种钢筋在实际工程中应该是怎么布置的 在软件上应该是怎样使用的 当我输入加号时 软件不让输入 输入这个符号/ 却可以 在国标图集上也没有这种表示方法 我很是不明白
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:我认为你的基础梁的箍筋是这样做的,B14-200是外边的大箍两肢,A8@200(6)是中间的内箍。这样在软件里就可以定义了,定义箍筋时用B14-200(2),A8@200在其他箍筋里输入上。如果定义时用A8@200(6),这样算起来量相差太大了。在其他箍筋里定义三个相同的内箍就好了。
2010-06-06 22:09:09
-
没有这种表示方法,应该询问设计师,明确是怎样的箍筋布置
2010-06-07 06:33:06
-
这个符号 只是设计的一个方法 就是他们来规定 使用什么 软件是按着大部分的设计习惯来处理的
2010-06-07 07:51:22
-
这种箍筋标注不是图集上要求的标注,你应该咨询一下设计院
2010-06-07 08:40:27
-
你正常输入B14@200然后在基础梁的属性的其他属性中的其他箍筋信息里输入A8@200(6)
2010-06-06 21:12:24
-
回答“我最近在做的这个工程 里面的基础梁给出的箍筋表示方法是这样的:B14@200(2)+A8@200(6) 这两种不同直径的钢筋中间用的是加号 而不是/ 所以我就不明白这种钢筋在实际工程中应该是怎么布置的 在软件上应该是怎样使用的 当我输入加号时 软件不让输入 输入这个符号/ 却可以 在国标图集上也没有这种表示方法 ” 你好! 你的这种基础梁是双箍筋的设置,你可以按A8@200(6) 输入,B14@200(2)的箍筋在其它箍筋中输入,这种箍筋是重复布置的,如果按B14@200(2)/A8@200(6) 会造成加密区设置的情况。
2010-06-06 21:20:30
-
请教设计人员,是否设计笔误,错了,箍筋哪里出现一二级钢混用。
2010-06-06 21:50:05
-
可能是设计笔误 B14@200(2)应该是箍筋的外箍也就是大箍筋 A8@200(6) 这个可能是内箍筋 在其他钢筋内输
2010-06-08 12:21:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看