69****@qq.com 2010-06-07 08:54:45 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 4775查看 6回答
柱深入独立基础部分的箍筋
请问:这三根A8的的箍筋在哪设置,数量3根我知道在哪设置,我想问的是A8在哪设置?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
在工程设置——计算设置中可以去设置箍筋的根数 如果柱的箍筋是圆6的,在汇总计算时,锚固区的箍筋也是圆6的,软件会自动根据柱箍筋的信息来考虑计算
2010-06-07 08:56:54
-
a8你直接定义基础上部的柱箍筋为A8即可,,软件会默认识别与上边柱一样的箍筋计算3根的 如果与上面的不一致建议可以汇总计算后通过编辑钢筋自行根据实际调整这三根的的直径,然后锁定该柱子。 修改完毕后,选中该柱子,参见下图位置锁定,锁定后柱子变成网格显示
2010-06-07 09:00:16
-
定义柱子,箍筋输入A8,间距与上层柱的箍筋间距相同即可 那你随便输入一个间距,只要你设置了基础内要3个箍筋,不论间距是多少都会算3个 上层柱子的箍筋按设计输入,计算范围会包括基础层的柱子,我刚试过,你可以试试
2010-06-07 09:04:12
-
A8是柱子的箍筋的钢筋直径,在输入柱子箍筋时就包含柱在基础里的箍筋,柱在基础部分的箍筋直径与在基础上部分柱子的箍筋直径是相同的。 如果上下部分钢筋直径不同,可在计算设置中将基础插筋锚固区内箍筋数量设置为0,在其它箍筋中输入3A8箍筋。如图
2010-06-07 09:08:07
-
不一样 的话 可以在编辑钢筋中 把这三根箍筋的直径修改掉 锁定此柱 锁定了 你修改的直径 就不会改变了 你把一层和基础层都锁定 汇总了修改一下 然后锁定 最后再汇总一下 就可以了
2010-06-07 09:21:27
-
直接在柱属性中其他箍筋里面设置3A8和具体尺寸,然后在柱属性中的计算设置把基础内箍筋数量改成0就可以了
2010-06-07 10:52:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看