利用基础钢筋做接地极有什么要求?
利用基础钢筋做接地极有什么要求?比如说在基础底板上的钢筋要焊接多少处?请问有没有规范要求?有的话请发一下!谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳要看你的基础钢筋是什么样的,如果是独立柱基础那就要利用地梁将所有的基础连接成一个整体,然后将外圈的钢筋闭合,形成一个环路。如果是满堂红基础,那就只用将外圈的钢筋闭合,形成环路就可以了。不管哪种方式,在图纸上标注的引下线的柱子处要与基础钢筋连接,以上所有的连接都为电气连接(焊接)。
2010-06-07 09:31:18
-
按规范20*20以内就要焊接,有引下线和接地处必须焊接,
2010-06-07 11:55:28
-
利用基础钢筋做接地极有什么要求?比如说在基础底板上的钢筋要焊接多少处?请问有没有规范要求?有的话请发一下!谢谢 答:这个需要看设计和规范的规定,比如低于某个尺寸的钢筋需要焊接几根,这个是有说明的。一般的为底部钢筋四根沿基础外围焊接为一个整体
2010-06-07 09:42:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看