• 电缆如何套定额?

    请问:BV3*16+1*10电缆和BV3*6+1*4电缆如何套定额?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这两个都不是电缆,分别计算BV16、BV10、BV6、BV4各规格电线的工程量,暗敷设方式套对应穿线定额子目。 是一根4芯带护套的,不能套电缆? 确认么?正常材料没有这么大规格的护套线,如果确实是这种材料,可以借用电缆敷设子目。不过这样标注只是表示这几根线共管,并不是指的护套线。 我已核实,是给泵供电的电缆线,确实是一根4芯带护套的。请问借用电缆子目如何套呢? 如果确实是水泵用电缆,那么这个标注是错误的,电缆不是护套线,更不是BV线,电缆3*16+1*10就套35mm2内子目,3*6+1*4就套10mm2以内子目,根据敷设方式选择穿管还是直埋还是其他方式对应的子目。

    2010-06-07 11:07:11 