puk88888 2023-11-10 09:29:09 | 上海市 预算施工结算审核计价软件GCCP | 409查看 1回答
上海安装2016定额,5芯电力电缆头用不用乘系数要求:
九、电缆头制作安装根据电压等级与电缆头形式及电缆截面,按照设计图示单根电缆接头数量以“个”为计量单位,电缆终端头及中间头均以“个”为计量单位。电力电缆和控制电缆均按一根电缆有两个终端头、中间电缆头按实际情况计算。1kV以下截面积在10mm2以下的电缆不计算终端头制作安装。
这里【按照设计图示单根电缆接头数量以“个】计量,例如现场用了4*70+25的电缆,也是套一个电缆头吗?其它地区是系数的标准换算的。上海的没有看到,请指教!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
用了4*70+25的电缆,也是套一个电缆头
定额是按照3芯或者3+1芯考虑的,五芯是需要乘以系数的
2023-11-10 22:11:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看