漂流 2010-06-08 07:27:26 | 内蒙古自治区 土建算量GCL2013 | 1565查看 6回答
柱模板超高怎么计算?
地下室伐板顶标高-12.3,顶板标高-5.2,回填土回填到-9m,到顶板柱模板超高怎么计算?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳地下室伐板顶标高-12.3,顶板标高-5.2,回填土回填到-9m,到顶板柱模板超高怎么计算? 柱模板超高应该是超过3.6m以上部分的模板面积12.3-5.2-3.6=3.5m,套用超高子目就行。
2010-06-08 07:48:38
-
看施工方案,方案如果是先浇筑-5.2米再回填就按12.3-5.2-3.6=3.5计算4个超高,如果先浇筑到-9米就回填,就计算9-5.2-3.6=0.2 计算1个超高
2010-06-08 07:44:23
-
因为回填土是在柱构件施工之后回填的,所以柱模板超高应该正常计算;也就是按照13.2-5.2=8m计算超高。
2010-06-08 07:31:47
-
地下室伐板顶标高-12.3,顶板标高-5.2,回填土回填到-9m,到顶板柱模板超高怎么计算? 柱模板超高计算12.3-5.2-5.2=7.1m 在构件中套用做法,软件自动计算柱模板超高超高部分工程量
2010-06-08 07:35:36
-
因为回填土是在柱构件施工之后回填的,所以柱模板超高应该正常计算;
2010-06-08 07:48:28
-
筏板顶-12.3米,地下室顶板-5.2米那么柱子的实际高度是7.1米。根据柱子模板超高要计算超出3.6米的工程量就是7.1-3.6=3.5米,计算4个超1米。套定额字母是选择超高体积代码。
2010-06-08 08:42:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看