Jer_sky 2010-06-08 08:20:10 | 山东省 其他专业 | 538查看 9回答
负筋布置
我在布置板负筋时,负筋标注不是左右标注而是直接在负筋下标注,这样的负筋该怎么定义啊?谢谢
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我在布置板负筋时,负筋标注不是左右标注而是直接在负筋下标注,这样的负筋该怎么定义 回答:这种情况如果此负筋按墙或梁居中设置的,你将图纸中的负筋下面标注的长度除以2,算出按中心线每侧的长度后,在软件里的左右标注里各设置一半输入即可。总长度是一样的,这样是不影响计算钢筋工程量的。
2010-06-08 10:03:31
-
你好!你这样的问题应该截图让大家看明白,才能给予你正确的答案!
2010-06-08 08:24:38
-
在计算设置中.板负筋长度标注内选合适你的图纸标注形式.
2010-06-08 08:29:21
-
我在布置板负筋时,负筋标注不是左右标注而是直接在负筋下标注,这样的负筋该怎么定义啊?谢谢 你好:负筋不管怎么标注,一般只有两种,一边支座负筋,二中间支座负筋。边支座负筋定义时只要定义一边的尺寸,另一边定义为0。中间支座负筋定义时最好是定义为含支座的长度,这样软件算起来准确。
2010-06-08 08:31:48
-
在一端输入长度,另一端,输入0,或很小一个数,如20。
2010-06-08 08:23:11
-
单边标注的话就是一段为0,另一端输入那个数字就行,非单边标注就是那个数字除2分别双边标注就行
2010-06-08 08:26:39
-
你直接将负筋画上去,然后将其选中,然后点击左右标注长度,分别修改即可!
2010-06-08 08:50:49
-
没有设计说明一般是用PKPM设计的按下图A设置
2010-06-08 10:29:48
-
点击画线布置 然后输入负筋参数
2010-06-08 12:13:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看