π 2023-11-12 10:24:30 | 广东省 电力结算审核 | 3009查看 1回答
高压电缆试验套什么定额?,这个是套3次吗
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
高压电缆根据情况,需要进行电缆试验的,分别套取电缆故障点测试定额子目(按测试点计算),再套取电缆泄露试验定额子目(按电缆根数计算),至于费用是多少,你得看看你们当地的上述定额子目的取费,每个地方是有差别的;低压电缆是不需要进行上述试验,除非实际却是发生了,按实计算即可。
2023-11-12 10:26:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看