顾半 2023-11-14 09:18:54 | 陕西省 土建 | 306查看 2回答
楼层柱上板带跨中板带
图纸为空心楼板,板内布置GBF薄壁方箱。板上有柱帽及柱上板带跨中板带,但是图形内用空心楼板定义的话,柱上板带及跨中板带布置不上,是否可以将柱上板带钢筋用板负筋布置呢,钢筋有影响吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
柱上板带钢筋用板负筋布置话要改锚固设置,建议还是用柱上板带布置
2023-11-14 09:22:23
-
可以不按板带式配筋布置,要注意的是柱上板带范围内的底筋是按面筋的锚固考虑的,这里要按自定义布置底筋,调整这里的底筋锚固
2023-11-14 09:23:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看