关于二次结构计算原则问题
有专门的二次结构深化图纸,深化图纸上也标明了构造柱位置配筋,过梁设置原则配筋等。但原土建结构图说明里面的,首层顶层要设置窗台梁,标准层设置窗台压顶在二次结构深化图里面是没有体现的,这些是否要计算。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
要的
2023-11-14 10:25:56
-
也是要的,深化图没体现的就按原总说明
2023-11-14 10:26:43
-
按理说是要以后出的为准,不过涉及结构安全的问题,还是需要让设计单位明确,需要提出这个问题,出设计图,方便结算
2023-11-14 10:27:09
-
你好,这个既然深化了,前后有问题,建议和设计沟通确认,然后在决定是否计算。后期结算不留后遗症。
2023-11-14 10:30:19