• 这种承台怎么设置?梁式配筋承台(箍筋支数输入不上,最多输入10)?

    箍

    箍筋

    2023-11-14 15:02:24 补充

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    先按外箍计算,内箍在其它钢筋内设置计算

    2023-11-14 15:01:56 

  • 可以定义两肢箍  内箍在其它箍筋里输入

    首次提交 2023-11-14 14:59:36  最近修改2023-11-14 15:00:12 (修改过3次)

  • 输入  3  肢箍,还有  6  个内箍在其它钢筋里输入

    这设计有问题啊,1500宽的承台,主筋钢筋间距是200,15肢箍怎么配,问下设计人员

    首次提交 2023-11-14 15:01:14  最近修改2023-11-14 15:03:17 (修改过1次)