aas 2010-06-08 20:12:45 | 广西壮族自治区 土建算量GCL2013 | 724查看 8回答
很奇怪的问题(因没有得到解决,不得不再发一次)
砖混结构中,因为现浇板的厚度彼此不同,因而板下砖的高度也不相同。比如层高为3m,我定义砖的砌筑高度为3m,但计算砖的体积时软件没有扣除相交的板的量,导致计算结果的不准确,而且我也改不了计算规则。请问有什么好的办法让软件自动扣除与板相交的量。其他的算量软件对砖混就可以计算准确。别告诉我分别定义砖的高度来解决。 还有,没有发现千赢官网首页登录入口图形算量2008中,有关于砖墙和现浇板的扣减规则,那位大哥发现了,麻烦给个截图 千赢官网首页登录入口结果算下来,两个都没有扣减,但如果把墙定义为砼墙,就能扣减。很奇怪的问题
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳哪套计算规则? 确认一下当地的计算规则是否考虑扣减板的工程量: 一般来说砖外墙不会考虑扣减板、墙内墙考虑扣减板。但有些地区计算规则砖墙不考虑扣减板。
2010-06-08 20:55:41
-
你定义内墙,就扣减了,定义外墙不扣减,正常施工板不可能压到外墙上,除非有框架梁或圈梁,但是有了圈梁自然软件就扣减了。所以你担心的这种情况一般不会发生的。
2010-06-08 20:27:54
-
定义砖的砌筑高度为板顶,板顶高度也3米,汇总计算后再看,应该回扣除。
2010-06-08 20:30:28
-
你墙的高度就是顶标高就定义成层顶标高就可来了 它会自动扣减的
2010-06-08 20:35:20
-
建议在建立构件时,尽量使用软件的默认标高,没有特殊的标高不需要定义绝对标高的,只有这样软件才会自动识别进行工程量扣减的。
2010-06-09 08:07:08
-
不要用具体数字定义标高,改成层顶标高之类的 你再试试
2010-06-09 17:43:14
-
如果是软件问题,那就墙高设置为层高减板厚试试。
2010-06-09 20:14:05
-
砼与砖想接是应该是砼优先的,如果没扣把顶高改一下。
2010-06-10 09:24:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看