• 结构搭接问题

    根据平法24页第四条,梁上部通长筋或架立筋的设置(通长筋可为相同或不同直径采用搭接连接,机械连接,或焊接连接的钢筋)和第54页框架梁纵向钢筋构造图,根据预算定额上对结构搭接的定义,我认为在做施工图预算时,不论通长筋直径相同或不同都应当计算两个搭接头,可软件上3跨18.5米长才计算一个搭接头,实际施工中是不够用的。我的看法错了吗?错在哪里?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你找到工程设置里面的搭接长度,看看你是不是定义的12米的搭接长度。河北一般是按照8米的搭接长度。看看是不是修改过来了

    2010-06-11 10:13:36 

  • 没错 但是施工是施工 预算的计算方法是一个平均的做法 所以按着计算方法处理就可以了

    2010-06-08 20:40:31 

  • 你好:梁主筋的搭接个数与工程设置里的钢筋定尺长度有关,你可能没有修改,软件默认的是10米一搭接,你可以按照你们当地的定额规定来修改一下定尺长度。18.5米长的主筋应该有两个拱接。河北要求25以下的是8米加一搭接。25以上的是6米。

    2010-06-08 20:53:01 

  • 你说的很对,可能是你没有修改千赢官网首页登录入口的钢筋搭接长度,根据定额规定确定钢筋多长一个搭接

    2010-06-08 21:34:12 

  • 搭接头的个数,是根据钢筋定尺长度决定的。在搭接设置里输入钢筋定尺长度。

    2010-06-08 20:45:02 

  • 梁上部通长钢筋一般原则为“能通则通”你提出的:不论通长筋直径相同或不同都应当计算两个搭接头,这个在上部通长筋钢筋直径相同且满足定尺长度的前提下,这个观点不成立。

    上部通长

    架立筋

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    2010-06-09 00:08:29 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map