xiaobaijianying 2010-06-09 10:44:26 | 河北省 其他专业 | 430查看 1回答
专业应用
利用建筑物主筋做接地引下线和利用圈梁钢筋做均压环接地连接,都是按两根主筋考虑的,如超过两根可按比例调整,具体比例是怎么调整?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我的理解是这样的: 一般做法是按2根钢筋来考虑的,当设计要求采用三根(或以上)时 ,所谓的调整比例K=设计要求根数/2。至于是工程量乘比例系数K还是定额换算乘系数K要根据当地定额的规定处理。
2010-06-09 11:14:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看