通风管道厚度问题?
设计说明未标注风管的工作压力,只有一个风机的规格,静压500pa,那么如何判断风管的压力属于低压还是中压?(常规考虑)
消防补风风管和消防排烟风管是不是都属于防排烟系统,他们的风管厚度是都按照防排烟风管的选用还是防排烟风管正常选用,补风管按照中低压选用?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
500pa及补风管都是低压风管。
2023-11-16 16:19:28
-
按表中数据处理就行了
2023-11-16 16:10:54
-
静压500pa,属于低压。
2023-11-16 16:11:54