*潘多拉* 2010-06-09 11:11:51 | 山东省 其他专业 | 3962查看 1回答
排风静压箱一般是成品箱还是现场制作?
排风静压箱一般是成品箱还是现场制作?还有排烟风机及消防补风机处设可伸缩金属软管如何套子目?是否要另计?轴流风机出入口设帆布软管又如何考虑?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1. 排风静压风箱一般按照设计现场进行制作和安装,定额中有‘静压箱制作安装’的子目。 2. 排烟风机及补风机处设的可伸缩金属软管可按照‘柔性软风管安装’计算套定额子目,输入主材单价。 3. 轴流风机的帆布软管按照‘软管接口制作安装’的定额子目。
2010-06-09 12:42:32
-
麻烦问下,计算电缆长度从配电箱上进下出,有一工程电缆从配电箱出来往上走,算电缆长度时,
麻烦问下,电缆一般从配电箱上进下出,有一工程电缆从配电箱出来往上走,算电缆长度时,预留2米+从配电箱底算起的长度还是从配电箱上端算起的长度?
-
配电箱常规一般都是上、下进出线,那么做成侧出线是否可取?有什么缺点嘛?貌似没有哪条规范不允许,还是说这仅仅是一种常规做法。
-
柱墙板梁的脚手架套项 1 柱子一般都是套外脚手架 外脚手架一般是单排双排? 2 填充墙套外脚手架还是内脚手架 双排单排? 3 板不用套脚手架? 4 梁呢? 请详细解释一下原因
-
配电箱到灯是3根线,灯到单联开关是两根线,请问下面两个图有什么区别,灯线根数有变化吗?因为一般都是做的图2,图1 配电箱到开关是几根线?开关到灯又是几根线?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看