yangjiangli 2010-06-09 15:01:47 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1157查看 7回答
混凝土超高
在河北省98定额中,现浇钢筋混凝土梁、板、柱、墙,如层高超过3.6米,每超过1米(不足1米者,按1米计)按每10立混凝土工程量增加138.13元,请问个问老师,这里的混凝土量是指所有的混凝土还是只是超过3.6米的混凝土量呢?还有,我现在做的工程师一个沉井结构,此沉井的井壁超过3.6米,是否有计算混凝土超高这项费用呀?还有,这个沉井高度为17.6米,那么怎么计算它的垂运费呢
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答;混凝土构件的超高模板的计算指的计算混凝土全体积,按超高的部断数进行计算.对于深井构件的计算脚手架,当深度小于3.6米时,按里脚手架计算,当深度大于3.6米以上时,需要计算外墙单排脚手架.
2010-06-09 16:09:00
-
凡超过3.6米时按工程总量*138.13元。 你的井壁采用构筑物定额子目时,不计算超高费,采用四章节定额子目时计算超高费。 垂运费可以套筒仓垂运费。
2010-06-12 20:31:55
-
是只超高3.6以上的 混凝土
2010-06-13 12:43:42
-
超高的混凝土指的是超过3.6米的混凝土量。 对于构筑物的垂直运输费应该按照施工方案计算。
2010-06-09 16:00:11
-
只计算3.6米以上部分
2010-06-09 16:39:23
-
超高只计算超过的部分!!!!
2010-06-09 22:03:19
-
沉井计算超高,垂直运输按砼体积计算。
2010-06-10 09:26:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看