图图 2023-11-18 15:35:47 | 江苏省 安装预算 | 205查看 3回答
请教:弱电工程量计算。感谢!感谢!感谢!
请教:1.根据这个系统图,有4个配线架,4个网络交换机,4个光纤互联单元吗?
2.一层47个网络插座,是不是对应要配48口的网络交换机?配线架也要48口?
3.图例中“楼层配线架”,是不是指光纤配线架?
本人对弱电一窍不通,身边又没人懂,只能求助各位大神,万分感谢!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1有4个配线架,4个网络交换机,4个光纤互联单元
2.是的
3.图例中“楼层配线架”,是指光纤配线架
2023-11-18 15:40:59
-
3条理解都是对的
2023-11-18 15:37:15
-
前面两点没问题,第三点这个网络配线架等,终端是网络插座怎么可能用到光纤配线架呢,
2023-11-18 16:50:49
-
哪位大神有《市政工程的工程量计算规范》、《园林工程的工程量计算》,求支援。谢谢!
哪位大神有《市政工程的工程量计算规范》、《园林工程的工程量计算》,求支援。谢谢!是1826777279@qq.com 感谢
-
《建设工程工程量计算规范(GB50500-2013)》工程量计算规范
GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范.pdf★★★敲重点PS:带书签,能检索。高清版本。哪位前辈有的,方便分享学习一下。感谢。邮箱1114775943@qq.com
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看