爱拼才会赢 2023-11-20 09:41:20 | 浙江省 土建 | 287查看 3回答
梁柱混凝土标号差距大,梁钢筋锚固区长度如何设置?
梁柱混凝土标号差距大,比如梁C30柱C50,梁钢筋锚固区长度想按柱混凝土取,应该如何设置。谢谢!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这个应该是不可以这样设置的,梁是按梁的计算,柱按柱的计算
2023-11-20 09:42:49
-
现在可以选择了,应该是按支座的混凝土考虑
首次提交 2023-11-20 09:43:24 最近修改2023-11-20 09:44:36 (修改过1次)
-
22G就是按照锚固区的混凝土强度判断锚固,也就是算梁的锚固,得用柱子的混凝土等级计算;计算设置修改
2023-11-20 09:48:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看