zkj798002858 2010-06-09 17:04:56 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 368查看 11回答
钢筋标注问题
集中标注 N4B12 表示的是侧面纵筋吗? 为什么输进去之后变成G4B12 一个梁上两个箍筋不同怎么表示? 下部钢筋带有N2B14 怎么表示
全部回答
(11)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
首先,应该理解平法输入的概念。在集中标注中,将构件的截面上部钢筋,下部钢筋及侧面钢筋等都输入完毕,可有一些梁在不同的跨中出现截面不同,钢筋信息不同的现象,这就要在原位标注中输入了。在原位标注中将梁的支座钢筋,不同跨中的截面及钢筋信息逐一输入。你提到N4B12表示的为截面抗扭钢筋,在输入时前面一定要加N,这个与构造筋是不同的。梁下部设置的N2B14及箍筋都可以在原位标注中修改及输入。不妨一试。
2010-06-10 07:36:22
-
G表示构造钢筋。N表示抗钮钢筋,高度大的梁,上边受压筋和下部受拉筋相距较远,中间如果没有构造钢筋,容易造成混凝土开裂,所以要配构造钢筋.同时也好控制上下钢筋的相对位置. 受扭钢筋当然需要配在有抗扭要求的梁中,一般是框架边跨的梁啦. 腰筋和抗扭筋的区别是:1.腰筋是构造钢筋,不计算,在梁有一定高度时候配置,抗扭筋是要计算的,要满足配筋率,要满足构件的受扭承载力。2.腰筋的布置一般在梁的两侧,沿梁高布置,而抗扭筋还用在螺旋楼梯,用在截面的四角,侧面,顶面等位置。3.腰筋是纵向构造钢筋,抗扭筋一般都是由纵向受力钢筋和拉筋两部分组成。 纵向构造钢筋:就是在构件的长边方向,考虑混凝土收缩、徐变及温度变化所产生的不利影响,为了满足结构构造而设置的钢筋。比如架立钢筋就属于比较典型的纵向受力钢筋。又比如很多建筑造型上有凸出的部位,那么在结构中也要加设折线构造钢筋,这也属于构造钢筋,但不属于纵向构造钢筋。构造钢筋都不进行计算,满足构造要求和规范即可。 纵向受力钢筋:就是在构件的长边方向,通过力学计算在受力部位设置满足承载力的钢筋,来达到结构的目的。常见的受弯梁下部或上部就是受力钢筋,柱子中的受压钢筋等就是属于纵向受力钢筋。而箍筋也是受力钢筋,但不是纵向受力钢筋。 构造钢筋:构造钢筋长度=净跨长+2×15d 抗扭钢筋:算法同贯通钢筋
2010-06-09 18:07:03
-
对钢筋平法你理解错误
2010-06-09 17:09:49
-
在原位标注里面输入,里面有个侧面钢筋通长和原位标注。都输入原位标注就好!N表示抗纽钢筋,是侧面纵筋。你输入4b12系统会默认为是构造钢筋,你输入N4b12就好了
2010-06-09 17:13:27
-
在钢筋软件中的原位标注的表格上输入对应的钢筋信息就可以了 !
2010-06-09 17:14:38
-
1、N4B12表示的是侧面纵筋,不错,在定义属性中侧面纵筋中输入,不会变成你说的那样,你在从新定义一下看看。 2、一个梁上有两个箍筋,说明这是分两跨,在原位标注后出现在下方的表中改各跨箍筋,你上图中第二跨有侧面钢筋,也在原位标注中改
2010-06-09 17:15:18
-
答;1、集中标注 N4B12 表示的是侧面纵筋,如果你直接输入钢筋信息时,软件按默认考虑为构造钢筋,当不同时,你需输入N4B14。 一个梁上两个箍筋不同怎么表示?下部钢筋带有N2B14 怎么表示? 答;一梁上两个箍筋信息指的梁的跨中有箍筋的变化,这个指的梁的第二跨的箍筋信息变动,你需要在梁的原位标注中直接输入,对于侧面钢筋的变动,需要在侧面纵筋的原位标注输入如下图所示:
2010-06-09 17:58:25
-
集中标注 N4B12 表示的是受扭钢筋, 软件默认输入4B12是构造钢筋,你输入N4B12就好了。 梁箍筋不同,可以在梁平法表格中,针对不同跨输入不同的箍筋信息即可。 原位标注中的N2B14可以在梁平法表格中对应跨侧面钢筋信息里面输入。
2010-06-09 20:31:12
-
N4B12表示抗扭钢筋,抗扭钢筋在前面应该加N. 如果是构造钢筋就不用加N.
2010-06-09 20:49:17
-
集中标注时安图输入,单段梁箍筋不同时,在梁平法表格中修改,侧面钢筋只要输入N,就不会出现G了
2010-06-09 21:03:14
-
N4B12 N表示的抗扭腰筋? G4B12 G 表示的构造腰筋 你要在集中标注里输入N4b12
2010-06-09 21:35:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看