小王 2023-11-20 10:02:08 | 广东省 安装 | 407查看 3回答
老师们好 想问一下应急照明是一个回路连接所有的灯吗
这个的两根byj2.5的线贯穿这个E1回路是吗
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你要按照回路比如E1应急照明、E2疏散照明等回路计算,一个回路是连接所有灯具,且在应急照明系统里面灯具是跟插座一样上下翻2次,应急照明系统是从顶上下翻
首次提交 2023-11-20 10:04:29 最近修改2023-11-20 10:05:10 (修改过1次)
-
你这个回路用途已经明确了用作首层的应急照明,就是按路径所示串接算友应急照明灯具即可,PS:常规集中电源箱出线思路某层或几层一般区域一个回路,然后楼梯间常规一个回路,这样比较节约成本,具体以图纸设计为准。
2023-11-20 10:07:47
-
是的
2023-11-20 10:08:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看