• 水池渗漏试验施工顺序

    水池深度9.9m,施工单位报了3个渗漏试验报告,第一个报告是深度3.3m,第二个报告是深度6.6m,第三个报告是9.9m。

    渗漏试验需要分阶段测试的吗

    烦请老师们解答一下

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    合适呢,水池渗漏试验分三次注水

    试验流程试验准备→水池注水→水池内水位观测→蒸发量测定→整理试验结论。
    试验要求1.池内注水(1)向池内注水宜分3次进行,每次注水为设计水深的1/3。对大、中型池体,可先注水至池壁底部施工缝以上,检查底板抗渗质量,当无明显渗漏时,再继续注水至第一次注水深度。(2)注水时水位上升速度不宜超过2m/d。相邻两次注水的间隔时间不应小于24h