woquedingle 2010-06-09 18:52:47 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1689查看 4回答
江西定额中框架结构内部的框架柱和框架梁需要计算脚手架工程量?
本人新手,劳烦各位看看,谢谢了! 说明中是这么说的:凡砖石砌体、现浇钢筋混凝土墙、贮水(油)池、贮仓、设备基础、独立柱等高度超过1.2m,均需计算脚手架。 这是江西定额的规则:1.现浇钢筋混凝土独立柱,按柱图示周长另加3.6m,乘以柱高以平方米计算,套用相应双排外脚手架定额。柱高指设计室外地面或楼板面至上层楼板顶面的距离。建筑物周边的框架边柱不计算脚手架。 2.现浇钢筋混凝土单梁、连续梁、墙,按设计室外地面或楼板上表面至楼板底之间的高度,乘以梁、墙净长以平方米计算,套用相应双排外脚手架定额。 请问框架结构内部的框架柱需要计算脚手架吗?还有就是有梁板中的框架梁需要计算脚手架吗?问题补充:还有就是外墙脚手架,我这的外墙脚手架的计算长度没有减去与框架边柱重合的长度,我看定额说框架边柱不计脚手架,请问是否应该减去那部分重合的长度?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳请问框架结构内部的框架柱需要计算脚手架吗?还有就是有梁板中的框架梁需要计算脚手架吗? 答:框架结构内部的框架柱、有梁板中的框架梁的支撑脚手架已包含在综合脚手架内了,不另行计算。 你仔细看一下说明中的综合脚手架的有关规定就知道了。 你要计算一个什么样的工程,是构筑物还是建筑物?如果是建筑物,就只能计算综合脚手架,如果是构筑物,就要分情况,有的是按座计算,有的是按一个整体计算。 外墙脚手架是按垂直投影面积计算,所以不扣柱,不扣门、窗洞口面积。
2010-06-09 19:12:43
-
框架结构内部的框架柱需要计算脚手架.。还有就是有梁板中的框架梁需要计算脚手架。
2010-06-09 18:58:45
-
独立柱计算脚手架。框架结构内部的框架柱不计算单项的脚手架。
2010-06-09 18:56:37
-
框架柱 有梁板中的框架梁需要计算 井子梁 看定额要求,我们这边是 3M内的不计算
2010-06-09 19:06:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看