快乐心情 2023-11-21 22:12:09 | 陕西省 安装 | 985查看 2回答
请问,配电箱下套无端子外部接线还是有端子外部接线,在哪里可以区分呢?
在哪里哪个图纸上能看出是无端子外部接线还是有端子外部接线呢?请指点!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
硬芯线;
6mm²及以下,采用无端子外部接线
10mm²及以上,采用有端子外部接线。
软芯线;
强电采用有端子外部接线,弱电采用无端子外部接线。
2023-11-21 22:32:29
-
一般单芯硬线为无端子接线,如BV3*2.5计算3个无端子外部接线
多股软线为有端子接线,如RVS2*2.5计算2个有端子外部接线,
2023-11-21 22:19:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看