• 电气配线的问题

    请问开关前的导线标注的是3根或者4根,那么请问这多出的1根或2根要算至开关吗

    问题补充:我觉得3根的时候 进入开关的还是两根线,四根的时候进入开关的才是3根线,我理解的对吗

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.肯定要算至开关。 2.标注为3根线的是双联单控开关,管里面一根火线(常有电),另外两根是控制线(开有电、关没有电),其中一根控制线到被控制的第一个灯头,另外一根控制线就到被控制的第二个灯头。 3.标注为4根线的是三联单控开关,管里面一根火线(常有电),另外三根是控制线(开有电、关没有电),其中一根控制线到被控制的第一个灯头,第二根控制线就到被控制的第二个灯头,第三根控制线就到被控制的第三个灯头。

    2010-06-10 10:39:11 

  • 开关的进出线可以根据开关面板的几联计算,单联开关时就是1进1出合计2根线,双联开关时就是1进2出合计3根线,双联开关时就是1进3出合计4根线,依次类推即可。另外设计时一般都是2根线时不予标注,3根及以上时既有标注,但有时设计标注的时候也会出现笔误的地方,因此需要计算时复核。

    2010-06-10 10:36:48 

  • 我觉得3根的时候 进入开关的还是两根线,四根的时候进入开关的才是3根线,我理解的对吗 答:纠正你的错误,不是根据外面的进线确定进开关的线,而是根据开关的的联数确定进开关的线。 比如单联开关就是两根线,双联的就是三根线,三联的就是四根线。

    2010-06-10 10:43:45 

  • 开关处垂直方向线的根数要根据开关来,单联开关需要2根线,N联开关需要N+1根,这与平面方向上线的根数无关。水平方向的线不是必须要进开关的。

    2010-06-10 10:15:46 

  • 我推荐一个帖子给你看下,http://www.163-3.com/forum-viewthread-tid-15376-highlight-%CF%DF%C2%B7.html

    2010-06-10 10:29:16 