悠然 2010-06-10 11:05:01 | 内蒙古自治区 钢筋算量GGJ2013 | 1073查看 7回答
剪力墙连梁下墙洞与建施图同位置门洞的差别该怎么处理?
剪力墙连梁下面是个门洞,但是与建施图同位置门洞的的尺寸不同,结构要不建施图的大一些 1、如果按结构图画墙洞,导入图形是就用不成, 2、如果按建施图的门洞尺寸画结构剪力墙的算量又不准 请问这种该怎么处理?问题补充:先画墙洞,导入图形还得重画门,洞岂不是很麻烦,有没有一举两得的办法?或者有没有别的好方法? 有的洞口只是比建施图的门洞多了一个面层做法的厚度10cm,例如结构洞为1500*2200,建施图为1500*2100,就因为这还重画一遍
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按结构来画,结构比建筑大出的部分是填充墙。这种情况需要在导入图形后将大的洞口删除,画上填充墙后再按建筑的尺寸输入建筑洞口。
2010-06-10 11:08:45
-
你好,按照结构图来绘制。现场实际施工中遇到结构和建筑不相互符合的时候大多数情况都是按照结构图纸施工,让其满足结构要求。
2010-06-10 11:12:00
-
答;对于图纸的问题:如果建筑与结构图纸不相同时,以结构件图为准。
2010-06-10 11:20:15
-
可以先问一下设计在确定,相信他们会有一个明确的答案的
2010-06-10 11:22:00
-
按结构来画,结构比建筑大出的部分是填充墙。这种情况连梁的顶标高是层顶标高,需要画上填充墙后再按建筑的洞口尺寸布置洞口,洞口顶如果不到连梁底时,还需要布置过梁。
2010-06-10 11:45:32
-
图纸存在疑问,应向设计单位求证或答疑。
2010-06-10 13:52:32
-
按结构尺寸画洞口即可。建筑洞口是完工后的尺寸。不矛盾。
2010-06-10 14:14:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看