• 这个套管大两号,是所有套管都大两号还是只有一般穿墙套管大两号,有没有资料可以查到

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    所有套管。

    套管大两号在给排水规范中的规定详见JGJ 288-2016,第8.1.4条和第8.2.4条。

    一、套管的定义

    套管是给排水工程建设中常用的一种管件,用于穿过各种墙体、板材、隔热层等构筑物的管道保护套管。套管通常为圆形或矩形截面,由塑料、钢、铸铁等材料制成。

    二、规格要求

    根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002)和《建筑给排水工程施工及验收规范》(GB 50233-2013)的规定,套管应满足以下规格要求:

    1. 套管内径不小于穿过套管的管道或电缆外径加2mm。

    2. 套管外径应根据穿过的建筑物或隔热层的材料和厚度进行选择,在不影响施工和使用的情况下尽量小。

    3. 套管应具有一定的防火、隔热性能,在需要保温的地方应选择具有保温功能的材料制成。

    三、使用范围

    套管大两号主要适用于管道或电缆穿过较厚的隔热层或建筑物时使用。根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》和《建筑给排水工程施工及验收规范》的规定,套管大两号应根据穿过建筑物的墙体类型、隔热层材料、管道或电缆类型等要素进行选择。

    四、套管大两号的规范要求

    根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002)和《建筑给排水工程施工及验收规范》(GB 50233-2013)的规定,套管大两号的规范要求如下:

    1. 套管大两号的内径应不小于穿过套管的管道或电缆外径加4mm。

    2. 套管大两号的长大两号至少应超出穿过建筑物的墙体或隔热层的厚度。

    3. 套管大两号应牢固地固定在穿过建筑物的墙体或隔热层上,并应保持水平或垂直。

    4. 套管大两号应不小于0.8mm厚的铁皮,焊接连接牢固。

    从以上规范要求来看,套管大两号的规格要求和使用范围要比套管小两号更加严格。

    综上所述,套管大两号在给排水规范中的具体规定主要包括套管的定义、规格要求、使用范围等内容。建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB 50242-2002)和《建筑给排水工程施工及验收规范》(GB 50233-2013)都对套管的规格和使用有详细的规定,建筑施工人员应根据实际需要进行选择和使用。


    首次提交 2023-11-24 08:06:10  最近修改2023-11-24 08:08:21 (修改过1次)

  • 是所有套管

    2023-11-24 08:00:58 

  • 刚性套管和柔性套管套用定额子目按管子管径

    2023-11-24 08:04:22 

  • 是所有套管都大两号

    2023-11-24 08:17:59 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map