徐茂寓 2023-11-24 07:57:04 | 河南省 安装计价软件GCCP | 1261查看 4回答
这个套管大两号,是所有套管都大两号还是只有一般穿墙套管大两号,有没有资料可以查到
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
所有套管。
套管大两号在给排水规范中的规定详见JGJ 288-2016,第8.1.4条和第8.2.4条。
一、套管的定义
套管是给排水工程建设中常用的一种管件,用于穿过各种墙体、板材、隔热层等构筑物的管道保护套管。套管通常为圆形或矩形截面,由塑料、钢、铸铁等材料制成。
二、规格要求
根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002)和《建筑给排水工程施工及验收规范》(GB 50233-2013)的规定,套管应满足以下规格要求:
1. 套管内径不小于穿过套管的管道或电缆外径加2mm。
2. 套管外径应根据穿过的建筑物或隔热层的材料和厚度进行选择,在不影响施工和使用的情况下尽量小。
3. 套管应具有一定的防火、隔热性能,在需要保温的地方应选择具有保温功能的材料制成。
三、使用范围
套管大两号主要适用于管道或电缆穿过较厚的隔热层或建筑物时使用。根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》和《建筑给排水工程施工及验收规范》的规定,套管大两号应根据穿过建筑物的墙体类型、隔热层材料、管道或电缆类型等要素进行选择。
四、套管大两号的规范要求
根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002)和《建筑给排水工程施工及验收规范》(GB 50233-2013)的规定,套管大两号的规范要求如下:
1. 套管大两号的内径应不小于穿过套管的管道或电缆外径加4mm。
2. 套管大两号的长大两号至少应超出穿过建筑物的墙体或隔热层的厚度。
3. 套管大两号应牢固地固定在穿过建筑物的墙体或隔热层上,并应保持水平或垂直。
4. 套管大两号应不小于0.8mm厚的铁皮,焊接连接牢固。
从以上规范要求来看,套管大两号的规格要求和使用范围要比套管小两号更加严格。
综上所述,套管大两号在给排水规范中的具体规定主要包括套管的定义、规格要求、使用范围等内容。建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB 50242-2002)和《建筑给排水工程施工及验收规范》(GB 50233-2013)都对套管的规格和使用有详细的规定,建筑施工人员应根据实际需要进行选择和使用。
首次提交 2023-11-24 08:06:10 最近修改2023-11-24 08:08:21 (修改过1次)
-
是所有套管
2023-11-24 08:00:58
-
刚性套管和柔性套管套用定额子目按管子管径
2023-11-24 08:04:22
-
是所有套管都大两号
2023-11-24 08:17:59
-
刚性防水套管和柔性防水套管套大两号的定额还是本身管道大小的定额,钢套管和塑料套管
刚性防水套管和柔性防水套管套大两号的定额还是本身管道大小的定额,钢套管和塑料套管呢?2021-12-17 10:48:49 补充
-
您好,请教您个问题:刚性防水套管、柔性防水套管,算量时不用大两号?在哪里可以看出来吗?依据在哪?
您好,请教您个问题:刚性防水套管、柔性防水套管,算量时不用大两号?在哪里可以看出来吗?依据在哪? 补充问题:也就是说管子是多大的就套多大的刚性防水套管吗?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看