非非 2023-11-24 13:52:03 | 上海市 土建土建计量GTJ | 357查看 1回答
小白土建千赢官网首页登录入口建模门洞高度上碰到问题,求解答,万分感谢!
结构地面标高是-0.06m,建筑地面标高为0.00m,地面建筑做法完成厚度为60mm。
我现在以结构标高建模,地面标高为-0.06m,木门规格为950*2100,我设置木门高度为2100mm,我在砌体墙上直接布置木门构件上去,木门的顶标高就是2.04m,等做完60mm厚的地坪,木门洞口的实际高度变成2.04m。
1、实际施工是否会把门洞尺寸高度增加0.06m,预留洞口尺寸为950*2160,但是我把木门构件设置为950*2160的话,木门构件套做法会以洞口尺寸面积计算,那就多计算了高度上增加的60mm高的面积(0.95m*0.06m=0.057m2)。
2、我直接把门洞尺寸为950*2100的木门构件布置在砌体墙上,是否砌体墙多计算了0.95m*0.06m*0.02m(墙厚)=0.00114m3
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
软件里布置门洞不考虑地面做法厚度,门一般没有离地高度;包括计算楼地面的时候,软件也只是计算地面积,不考虑做法厚度;
但是布置窗洞的时候,有些窗子是有离地高度的,图纸上立面图给的一般是窗台距建筑地面的高度,这里定义离地高度的时候可以把结构标高和建筑标高之间的高差加上;
2023-11-24 13:56:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看