山东蚂蚱 2010-06-10 21:37:54 | 山东省 其他专业 | 797查看 7回答
砖混结构的LL梁设置支座与不设置支座的区别?如图
这是为什么呢?LL梁需要设置支座吗?问题补充:请大家看清楚,上图是没有设置支座的,下图是设置支座的,我想知道的是所有的梁是不是都需要设置支座?谢谢
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好! 砖混结构中的单梁在钢筋算量软件中设置的时候,需要给单梁设置支座,或者在画单梁的时候要画到墙的外边,原因就是当单梁两端没有支座,直接设置到砖墙上时,软件是按你画的梁的长度计算梁的净长的,也就是说你如果按轴线画单梁,梁的净长就是轴线间的长度,软件会少算半边墙厚的梁钢筋; 你可以在软件中看看你设置的梁,没有支座时的钢筋的计算公式。
2010-06-11 07:50:40
-
答:需要支座的,你的图上的X就是代表支座的、
2010-06-10 21:42:09
-
都要有支座的,但是不能修改成框架梁,因为计算不同
2010-06-10 22:27:28
-
除了悬挑梁的悬挑端不设置支座之外,其它都得设置支座。
2010-06-10 23:13:45
-
连梁需要设置支座,没有支座梁怎么固定?但是不要按软件提示的修改成框架梁
2010-06-10 21:39:44
-
连梁是需要支座的,你的图址上不明确吗
2010-06-10 21:51:30
-
呵呵。。。 我去年做过的砖混结构也是这个问题,问了千赢官网首页登录入口公司,不能设置支座,除非是框架 柱和剪力墙,而砖混结构有恰恰不是,所以,是设置不了的,但是钢筋还是要算的, 我最后用的还是按没有支座的公式计算的,相差不大。。。
2010-06-11 12:14:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看