漫漫 2023-11-27 09:33:34 | 河北省 安装预算安装算量GQI | 328查看 3回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
陈工 钻石专家
答题: 201013 被赞: 47297
是电箱尺寸的半周长。
2023-11-27 09:35:25
睡 莲 铂金专家
答题: 74393 被赞: 24260
箱体半周长
2023-11-27 09:38:41
Otto Apocalypse
答题: 1943 被赞: 627
计算规则有的
2023-11-27 09:40:33
电缆长度的计算
假设电缆在图纸上按比例量完后为100米,两个终端头,分别进入配电箱。 在套定额时电缆的工程量是多少呢?100米+预留长度电缆敷设弛度2.5%+预留长度终端头2*1.5米+预留长度2*2米配电箱=109.5米,请教是这样计算吗?
配电箱内电缆预留长度的争议,半周长还是2米?
1:如题,在08定额计算规则里,第八章 电缆的计算规则是“高压开关柜及低压配电盘、箱是固定的2米”,而软件在识别的时候却是按半周长计算? 2:计算规则第四章 控制设备及低压电器里描述的各种箱、柜、盘、板、盒预留长度为宽+高,和电缆里的计算规则是否冲突矛盾? 3:电缆的预留量除了进箱以外,按照计算规则的描述,还有电力电缆终端头预留1.5m(检修余量最小值),大家是否都计算了?这个有何依据? 反正我计算电缆的预留量都是2+1.5(箱子预留2米,电缆头1.5米)