bobo 2010-06-11 09:38:43 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 1102查看 6回答
剪力墙结构中的LL连梁问题
剪力墙结构中的LL连梁500高,但是图纸上没有特别说明需不需要设置连梁的侧面纵筋(也就是与剪力墙的水平钢筋一致的钢筋),作为施工单位,在施工的时候按常规应该设此钢筋吗?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
连梁的水平筋为剪力墙钢筋 超过700高的连梁腰筋不少于10@200
2010-06-11 09:46:29
-
在03101里面第51页。有如下说明,当设计未注明时候,侧面纵筋同剪力墙水平分布筋。可以按照此项说明施工。刚此理解错题目了。700高的梁是说对于侧面钢筋的直径和间距就有更高的要求了。
2010-06-11 09:47:22
-
一般图纸上都会注明的,如果不注明就不用加。03G101-1中说明了!
2010-06-11 09:55:26
-
03G101图集51页:当设计为注写时,连梁侧面构造纵筋同剪力墙水平分布筋。
2010-06-11 09:50:36
-
你好,详见03G101-1平法图集第51页说明。
2010-06-11 09:52:04
-
建议查看101图集,我记得是高450以上都得加!
2010-06-11 09:44:34