• 单板布置钢筋,面筋的锚固怎么处理

    1:本工程单层面积有一万多平方,布板时选择自动生成板,这样就生成了许多小板,这样在布钢筋后,在每块板与板之间,软件计算出来的面筋都有锚固le。但是按照图籍来说只有支座是端支座时才有锚固le,中间只座面筋都是通长布置的,如果在计算设置里将锚固值设置为0的话,但是这样外墙四周板钢筋应该锚入梁的那部分就没有计算到了,如果在计算设置里将锚固值不改的话,这么多板,板与板之间就要多好多锚固哦,这样怎么处理才又不多算又不少算呢, 2:本工程面积大,形状也不规则,所以在布置钢筋时采用的是应用到同名板,所以面筋出现了锚固,如果采用多板布置的话,面筋就是通长计算,但是采用多板布置这么多板比较麻烦,有没有什么办法能解决这个问题,既能保证面筋是通长计算,又在布置钢筋时比较快呢?

    单板布置

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    板钢筋的锚固是 根据04G101-4第25页 中间梁支座 板钢筋是5D和1/2梁宽取大值 按照我接触的工程来看的话 现在的梁宽基本都大于等于100 钢筋一般也就是8个的或10个的 也有12个的情况 所以5D和1/2梁宽基本是一样的 也就是说什么意思那 两个锚固=通长 明白我的意思了吧?

    2010-06-11 11:45:04 

  • 回答:1、先将板合并,然后再布置钢筋 2、也是先合并板

    2010-06-11 11:56:19 