• RVVP6x0.5,2xJDG25,WC/CC/SCE,是分开穿两根管么

    系统图分开这平面图和系统图是不是矛盾了,门禁读卡器的线真的要分开穿两根管?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    应该是笔误

    RVVP6x0.5是一根屏蔽软线

    需要 与设计确定

    2023-11-28 11:35:37 

  • 共管

    回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务

    2023-11-28 11:31:47 

  • 平面和系统图有点矛盾,线管的规格也不一样,一个jdg20一个2跟jdg25,预算的话照着多的算,结算的话得提供资料再确定。

    2023-11-28 11:35:00 