36****@qq.com 2010-06-11 16:09:43 | 江西省 土建算量GCL2013 | 854查看 16回答
首层 柱的超高模板量 计算 50分
我 这个工程 是 室内标高 -0.1 柱顶3.8 但是室外地坪标高时-0.45 在算模板工程量的时候 是3.9的高度 但是 超高模板工程量算的时候 不是0.3 而是0.65 请问是不是 算超高的时候 要计算到室外的高度来?
全部回答
(16)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
首层超高要从设计室外地坪还是室内坪开始计算,要看当地的计算规则和软件中的设置
2010-06-13 15:26:03
-
模板超高;首层如果柱直接从基础顶部到3.8m(中间没有基础梁)应从基础顶面算至3.8m部位,如有基础梁应从梁顶面算至3.8m。
2010-06-13 15:59:50
-
回答:因为首层计算需要考虑了内外的高差,如 柱顶3.8 米,室外地坪标高时-0.45,则柱高为3.8+0.45=4.25-3.6=0.65m,所以在算模板超高工程量的时候 ,不是0.3 而是0.65m的模板超高的工程量
2010-06-12 08:07:29
-
首层超高是层顶标高到室外地面
2010-06-14 10:12:01
-
首先需要看定额规则是怎么规定的,有些地区的规则是计算到室内地坪,有些地区的规则是计算到室外地坪 确定了规则是怎么要求的,才好确定你这个到底是计算到哪里
2010-06-11 17:20:59
-
主要要看柱的超过计算设置,柱模板超高计算有可能底面从室外地坪算起的
2010-06-11 17:36:45
-
一般建筑设计层高超过3.6m时,计算超高支模增加消耗量子目。你可以具体看看定额说明。 可以在计算设置中按照当地规则设置修改。如图
2010-06-11 18:37:38
-
如果你的计算设置是同下图,则超高高度一定是3.9,你好好研究一下这些计算设置,相信就会成为高手的^_^
2010-06-11 20:06:11
-
算超高应该是室内地坪与本层顶板之间的高度,与室外地坪无关
2010-06-11 20:11:29
-
当无地下室时,首层的超高计算基准面就是室外地面的,所以软件按照0.65计算是正确的。
2010-06-13 17:49:59
-
应该不是算到室外地面,具体你看一下“工程设置”里的“计算设置”,是不是设置问题的原因。
2010-06-11 16:19:05
-
首层超高要从设计室外地坪开始计算 如图是我们的计算规则,你看看你的是不是 客气啦
2010-06-11 16:35:10
-
首层 柱的超高模板量 计算,是算到室外地面
2010-06-11 16:36:19
-
是这样的,不计算,试想一下,假设你有地下室那么柱肯定不会生根于室外地坪,它肯定是生根于地下室的顶对吧,那么3.8-0.1-板厚(模板超高吗,肯定是柱浇筑时有模板的,所以本层地面到上层班底扣减板厚吧)假设100(一般最好值)=3.6无需考虑,假设周边有室外柱,那么肯定是没有地下室的情况,规定还说了,地下室柱、墙高度超过300则按柱基到室内地坪,450-100=350,给据上述你说的应该是建筑标高吧,就算结构标高,不高过500不及超高费而定额是没增三米3.8-.1-.1+.35=3.95-3.6=.35我觉得不用计算了,你说呢,决定你来下。定额有些应该全国通用
2010-06-12 00:55:14
-
在算模板工程量的时候 是3.9的高度 但是 超高模板工程量算的时候 不是0.3 而是0.65 答:这样结果是对的; 计算模板按3.9,是按柱本身高度3.9m计算的。(柱顶标高3.8-柱底标高(-0.1)=3.9) 计算超高模板面积考虑了室外地坪影响:首层柱均需要考虑室外地坪影响。 0.65:(柱顶标高3.8+室外地坪0.45-3.6(3.6米以上算超高)=0.65以上)
2010-06-17 19:23:54
-
定额有计算规定: 现浇混凝土梁、板、柱、墙是按支模高度(地面至板底或板面至板底)3.6m编制的,超过3.6m时,按超过部分工程量另计支撑超高增加费。 现浇钢筋混凝土柱、梁、板、墙的支模高度即:室外地坪至板底(梁底)或板面(梁面)至板底(梁底)之间的高度以3.6m以内为准,超过3.6m以上部分,另按超过部分每增高1m增加支撑工程量。不足0.5m时不计,超过0.5m按1m计算。
2010-06-18 09:11:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看