先生 2010-06-11 21:08:46 | 重庆市 其他专业 | 714查看 7回答
模板螺栓不取出问题
在施工中,模板的螺栓不能取出,要单独计算消耗量! 如:设计中不能留孔的地下人防工程。 请问还有一些什么常见的不能取的情况。 请哪位高手帮忙解决下。万分感谢。问题补充:我就是想知道啊,还有那些工程支模时取不出螺栓的啊
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳根据重庆市99定额综合解释和08定额的有关规定:“G.13.现浇砼墙体、砼梁体及砼柱体中如采用对拉螺栓(片)怎样计算? 答:现浇墙、梁按批准的施工组织设计(方案)并实施采用对拉螺栓(片),使用后不能取出者,可按每10m3砼增加钢材30kg,进入模板零星卡具项内。” 在套用相应模板子目时,“显示人材机”内添加一项“零星卡具”或在“零星卡具”内调整其消耗量,材料的预算基价不变,价差按实调整。
2010-06-12 10:21:41
-
若溪公主 的意见我不敢认同, 止水钢板还在模板里了?费解。 地下部分有防水要求的穿墙螺栓及上面焊的止水环是不在模板里面的,模板包含的是地上可以周转的部分,如果不够定额规定还调整能。不包含这种一次性摊销里面的东西。
2010-06-12 00:44:04
-
你问的是地下室外墙止水螺杆以及人防区的剪力墙模板紧固螺杆问题,这部分要按照实际单价一次性摊销计算,需要现场根据螺杆间距确认根数和单价作为结算依据 这部分费用是不包含在定额模板子目含量的,要单独计算的
2010-06-11 21:15:01
-
一般砼墙和水池壁均使用对拉螺栓,切不用取出
2010-06-12 09:50:32
-
按每10m3砼增加钢材30kg,进入模板零星卡具项内,但是要有批准的施工方案中说明是不取出,不重复利用哟,如果重复利用时不计算哟
2010-06-13 22:20:39
-
穿墙螺栓止水钢板等都是不能单独计算的,包含在模板里了
2010-06-11 22:23:30
-
这些都包含在模板措施费里了,不可以再计算费用的